Úvodní stránka › Fóra › Tlaková zařízení › Expanzomaty › Odpověď na: Expanzomaty
Před lety vyšel článek o NTL kotelnách a výměníkových stanic, autor Alois Matěják.
Zde napsal..mimo jiné:
Nádoba je vždy jištěna na zdroji tzn. na kotli nebo ohříváku.
Tehdá jsem mu odporoval, že nádoba /expanzomat/ není jištěna na zdroji a že je jištěn zdroj tlaku svým pojistným ventilem.
Tak je to v ČSN 06 0830
Dále:
V ČSN 06 0830 z 2014 je podle mě omylem vloženo:
Správná funkce bezpečnostní výstroje(pojistného ventilu, tlakoměru a teploměru) musí být prověřována ve lhůtách stanovených ČSN 69 0012.
Spoluautor normy je také Lojza Matěják.
Opět:
Bezpečnostní výstroj na tepelné soustavě v budovách není dle ČSN 69 0012.
Je to zabezpečovací zařízení dle ČSN 06 0830.
Součást tohoto zabezpečovacího zařízení je také expanzní zařízení, pojistné zařízení.
Pojistné zařízení chrání zdroj tepla….
Ne jak si kdekdo myslí, že chrání expanzomat…tedy podle autora…nádoba je jištěna na zdroji tepla.